[交流] 国产耐特可兼容ST-200系自由口通讯思路

[复制链接]
  • TA的每日心情

    2019-2-19 11:08
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 2 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-10-16 17:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    LIGHTECH可编程控制器LT-200 CPU(下称LT-200)的通信口可以设置为自由口模式。选择自由口模式后,用户程序就可以完全控制通信端口的操作,通信协议也完全受用户程序控制。! D- ~( V( J5 x- y5 N$ k1 v1 k

    9 V. f( z/ _0 X2 Y; gLT-200 CPU上的通信口在电气上是标准的RS-485半双工串行通信口。此串行字符通信的格式可以包括:% ]! Q0 H  v3 _" B7 ~. D
    4 k4 B' U  Q- r* B( u+ q
    一个起始位8 K. ~9 {4 r5 S8 i! j$ m/ ?! U3 J
    7或8位字符(数据字节)" {9 d4 N# S  u/ Z$ y. t$ n+ k
    一个奇/偶校验位,或者没有校验位" b/ q9 k# p% O# F# S
    一个停止位6 s/ y/ ]/ J# ^( m* D$ U
    自由口通信速波特率可以设置为1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600或112500。
    ; `) c. i8 a" s1 D
    . l- X/ ?! z' S+ @. M8 x- z凡是符合这些格式的串行通信设备,理论上都可以和LT-200 CPU通信。
    . k8 V( g+ O: C$ h4 U6 B7 y8 }$ Q
    自由口模式可以灵活应用。Micro/WIN的两个指令库(USS和Modbus RTU)就是使用自由口模式编程实现的。
    ; F. _4 \/ h% u- Q- L& C+ w
    ) ^0 c0 W  W1 }+ T0 Q同时需要注意的是:
    1 U2 g( V7 s' n0 L
    % x2 C; M5 G( e/ \& H. f 1、在进行自由口通信程序调试时,可以使用PC/PPI电缆(设置到自由口通信模式)连接PC和CPU,在PC上运行串口调试软件(或者Windows的Hyper Terminal-超级终端)调试自由口程序。
    # t( I8 q; U( }4 Y. S5 h8 A
    6 \9 z+ r& F. ^8 ]USB/PPI电缆和CP卡不支持自由口调试
    7 a# ~5 Z) Q' t
    ; u& a. y7 ^! T" P, c- Z2、在进行自由口通信程序调试时,该自由口通信的口被定义为自由口,即不再进行PPI协议的通信了,则此时如想通过PPI的格式同其他设备(如计算机、人机界面等)连接上需要将PLC的拨动开关拨在STOP档位,否则将会提示连接失败。, l/ ]6 b1 ?1 s* b4 B7 d3 E  e" \" [0 a
      ) r  A- L2 P& z( o: }
    此文章从福州耐特电子科技有限公司官网转载