纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 338|回复: 1

[交流] 铸钢与Q345B焊接施工方案

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 10:25
  • 签到天数: 251 天

    连续签到: 2 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2025-1-17 09:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    铸钢与Q345B焊接施工方案
      Q* B8 |9 e% _# Y1 g6 Y一、铸钢与Q345B钢异种钢焊接施工工艺及措施2 i' |' n6 P( a8 `# f4 A
    1、铸钢件材质为G20Mn5与铸钢件相焊钢材质为Q345B。
    ' k& {- U: i/ P1 d& @2、焊接方法采用焊条手工电弧焊、CO2气体保护焊。焊条型号选用为E5016(牌号为J506)或E5015(牌号为J507);焊丝型号选用为ER50-6的实芯焊丝或型号为E501T-1的药芯焊丝,直径中1.2,保护气体为C02。' w' V' n% i" R0 h( `4 F
    3、焊接材料的使用应符合下列规定:( d8 d3 P; n; v$ U2 Y7 O
    3.1.焊条、焊丝等应储存在干燥、通风良好的地方,并由专人保管:3.2.焊条在使用前,必须按产品说明书和有关工艺文件规定进行烘干:3.3.低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用;领用时应置于保温筒中;烘干后的低氢型焊条在保温筒中放置时间超过4h应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。3.4.焊丝应无油污、锈蚀,镀铜层应完好无损;- C, g/ [, [5 _: p' `; r
    3.5.焊条烘干装置及保温装置的加热、测温、控温性能等应符合使用要求:C02气体保护焊焊接用的C02气瓶必须装有预热干燥器,使用前应接通电源:
    ) A5 u/ m. T" v/ ?0 P+ O3.6、采用C02气体保护焊,所采用的C02气体纯度不应小99.99%。6 B; {0 ]8 l* R% S* N
    4、焊接前,应清除铸钢节点焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物,并露出金属光泽。7 B8 p" a- R  w- t( p- s
    5、焊接时,应严格执行焊接工艺要求。' d! I9 h1 b8 I# k
    6、施焊前,焊工应认真检查焊接部位的组装和表面清理的质量,如不符合要求,应修磨或补焊后方能施焊。
    4 I: [% w# t8 J5 O1 V7、焊接规范参数见作业指导书
    * E# J) `3 u" h8 b/ f) r! ? 无锡太湖试验厅_铸钢节点焊接.jpg   v/ G7 x5 R4 C) q, P
    8、不应在焊缝以外的母材上打火、引弧。9 c" G. H0 j  }
    9、严禁在接头坡口间隙填塞焊条头、铁块等杂物:* j: P* I+ x1 C, i  y1 I& A0 ^& J
    10、定位焊缝所采用的焊接材料应与正式施焊相同。定位焊缝应与最终焊缝有相同的质量要求。定位焊缝厚度不应超过设计焊缝厚度的; b5 S8 r: I( u. S+ c; \$ h: s* t! w0 \
    23,定位焊缝长度应大于40mm,并应填满弧坑。定位焊与正式施焊要求一致,定位焊预热温度应高于正式施焊预热温度15~25℃。% B( y- i( k/ T( A
    11、焊接时的预热温度,用电阻测温计测量加热到90℃~100℃,停止加热15分钟后,再测量各向温度基本一致后继续加热至120℃* W* `/ O1 n: i" \
    ~150℃。预热方法采用火焰加热器加热或电加热器加热,其加热区域范围应在焊接坡口两侧各300mm。采用火焰加热器加热时,预热应" ^2 p# l( Q* f  G: o  q) Y
    缓慢加热,以使热量渗透板厚全厚度。测温应在加热器移开以后进行。测温点应在离电弧经过前的焊接点各方向不小于100mm处,测9 l+ a5 Q" ?& u/ R
    温一般应有检验员负责,并做好施工记录。; h1 u8 P; X+ P
    12、焊接过程应连续,如中途停焊,必须注意如下两点:(1)至少应焊满坡口深度12以上,并立即覆盖保温棉进行保温缓冷:(2)焊前
    5 J" v& d5 _- `: N% B应重新进行预热并达到规定要求温度。同时还应控制道间温度,其温度应控制为<230℃。
    0 o* e0 E) i8 O1 f, v& h2 u: w13、多层焊施工应符合下列要求:
    ; ]; J- d- \  W) L9 K& p: T* W4 k13.1.多层焊接时应连续施焊,每道焊缝焊毕,即以风铲或手锤清除焊渣及表面飞溅物,以振动消除部分应力:发现影响焊接质量的缺陷时,# M9 I! d0 V* p4 f* |# E
    应清除后方可再焊。在连续焊接过程中应控制焊接层间温度,使其符合工艺文件要求。遇有中断施焊的情况,应采取适当的后热、保温措
    + C! L5 |8 k5 s! Y: s施。再次焊接时重新预热温度应高于初始预热温度:' E1 v; y3 A0 I5 {  i
    13.2.坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适
    " ~' w. C5 Y6 S0 c宜,但最大焊肉厚度不应超过6mm,收弧时务必填满弧坑。' t6 e1 u! N) Q* a3 V3 g
    14、单道焊的焊道宽度应控制在焊条直径的3.5倍以内:对于c02气体保护焊,单道焊的焊道宽度应小于16mm,否则应采用分道焊。
    2 s, b8 j5 B! \# m0 u: V% W" R7 `15、焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热至250℃左右,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石
    7 _* e' T) o" K+ g棉布包裹使其保温2小时左右。5 ]& q  D. }4 z4 A, c
    16、焊接质量检验应在焊接结束后24小时后进行。焊后对焊缝表面进行打磨修饰,焊缝外观质量与外形尺寸要求等应满足图纸要。焊
    3 C! L' v7 u; L5 J# y7 z/ O缝内部质量等级为一级时,则应进行100%的UT检测。
    8 p4 E) z6 K3 ]. k7 Y17、焊接缺陷的返修
    ! _) Z$ `( s& Q  h' V 微信图片_20190712150526_副本.jpg
    : q- ^, U9 X7 l$ \5 L6 B17.1.焊缝表面缺陷超过相应的质量验收标准时,对气孔、夹渣、焊瘤、余高过大等缺陷应采用砂轮打磨、铲凿等方法去除,必要时进行焊补:7 L4 E8 |& b4 v8 a
    对焊肉不足、咬边、弧坑等缺陷应进行焊补。; M2 C8 H/ n* V! \9 b7 K% s6 A4 B
    17.2.如超标缺陷为气孔、夹渣、焊瘤、余高过大或接头鼓凸等,应采用砂轮打磨修饰等加以清除,必要时应进行焊补,对焊缝尺寸不足,% k* y& z5 h- q/ O& S7 t( C
    局部缺肉、凹陷、低洼、咬边、弧坑未填满或角焊缝过渡不良等缺陷应进行焊补,而后打磨修饰。7 `" V" B7 F4 b: Y; m( h- g
    17.3.对无损检测确定的焊缝内部存在的超标缺陷,在返修前应首先根据无损检测报告确定的缺陷位置、深度、大小、长短等采用砂轮打6 b6 @9 s3 Y& @& }8 h+ N1 k5 u
    磨或碳刨清除缺陷。缺陷为裂纹时,碳刨前应在裂纹两端钻止裂孔,并清除裂纹及其两端各50mm长的焊缝或母材。
    # h7 y% w' k. d) \6 f' H17.4.清除缺陷时应刨槽加工成底部呈圆弧形,而前、后、左、右侧边等均应加工成斜坡,近似焊接坡口,如采用碳刨则还应采用砂
    ; y  u0 X# y3 Y: j8 Q' [0 J4 L轮打磨清除其表面的渗碳层与熔渣等。必要时还应采用磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底清除。
    4 @$ }( V1 r6 d. w, E. P5 b: N17.5.返修前如需进行预热,预热温度参照施焊前的预热温度进行控制。
    9 X+ r5 d. q. b/ H  T) Y17.6.焊接返修时应在坡口内引弧,熄弧时应填满弧坑:多层焊时,焊层之间接头应错开,焊缝长度一般应不小于100mm:当焊缝长度0 u7 I7 q- i9 D* x4 c
    超过500mm时,应采用分段退焊法。/ Q; @+ A( C/ m. X& o' D( w# P
    17.7.返修焊接时应连续进行,但应控制层间温度<230℃,且还不应低于预热温度。焊接过程中宜采用锤击法作局部消应处理,但打
    9 r+ H8 j& A- @: u# h' a& s底焊缝及盖面焊缝等禁止用锤击法。9 i7 a; }2 o$ S3 `8 ]$ X
    17.8.为防止产生裂纹,宜采用焊后立即进行后热保温缓冷措施。
    ) H. D. i( y1 i9 ~' i17.9.同一部位返修不宜超过二次,对一次返修后仍不合格的部位应由焊接技术人员重新制订返修方案,经焊接工程师审批后方可实施返修。
    : ~4 _; x9 f$ ]17.10.返修焊接时应由焊接工程师到场进行技术交底,并进行指导和监督。
    0 R' Y& u) ~2 G$ w$ n二、冬季焊接施工工艺措施
    " ^& }; l' E* \" Q, h1、在进入冬季焊接施工前应对全体焊工,装配工以及施工管理人(含工艺员、检验员、焊条库保管员等)进行一次较详细的冬季焊接施
      u9 w* j' T- a3 z7 E- @# b工的专题技术交底,并作好记录。
    5 W! w+ A6 a5 r& l) U0 ]( e2、对于现场焊接施工作业区环境温度在5℃以上时,对一般的焊接位置仅作加热除湿处理即可。采用氧乙炔火焰对坡口两侧至300mm
    1 f) _0 q0 A9 }8 M' S; _" v进行加热,其温度为20℃以上,测温点为加热区的边缘。( P6 Y/ K4 Y8 e* A( \
    3、焊接作业区如风速较大时,必须搭设挡风棚或防风围护,以确保焊接区电弧的稳定以及焊缝的正常冷却条件。地面拼装焊接时,可: h; ]% `$ c% ^3 g. b( X0 e8 q, q2 f
    搭设临时围护棚:高空作业时,可将焊接平台四周用帆布围起来,平台面防护采用阻燃材料遮蔽严实,既挡风,又可以使熔渣、飞溅等留
    ; @3 k$ Y! Q. i/ R7 P5 v% K在平台上,不至于造成火花下溅伤人。如无有效防护措施则停止焊接。当风速>8m/s时,如无有效防护措施则禁止进行手工电弧焊的焊接:9 A% W/ ^: X# c8 Y" ~# S
    当风速>2m/s时,如无有效防护措施,则应禁止进行气体保护焊的焊接。
    - p: Q0 B- e, F6 g" E- T5 y# k- s  l4、当焊接作业区出现雨雪等,必须搭设有效的防雨棚以及围护等,否则也禁止焊接。9 j7 w2 d/ c" t
    5、当施工现场焊接作业区出现相对湿度>90%时,应停止焊接施工。当环境温度达到一15℃以下时,也应停止焊接作业。
    ) B0 ^% R. s' S( U' a9 z/ D6、焊前应将焊件进行预热:a、预热范围为焊缝坡口两侧各300mm,且应缓慢加热使热量尽量渗透至钢板全厚度,测温点为焊件的加热区+ _  U8 }2 w/ Z/ W. W) S
    边缘。B、预热温度的选用还应根据实际施焊工件的坡口角度、间隙、拘束度以及热导向等作适当调整,具体操作时,如遇坡口角与间隙8 E( [( ^0 y# |+ l7 w
    偏大以及T型角接时,则应适当提高预热温度,至少为25一50℃。+ F7 g' Z: D1 T
    C、定位焊以及中断焊接后又重新进行焊接,则也应适当提高预热温度15~25℃。
    9 b$ s9 e* x! s- } 微信图片_20241006111141_副本_副本_副本.jpg ' Z3 }3 ?/ {7 m  z& b2 P
    7、低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用:领用时应置于保
    / J- a; z) u. t" Q# ]温筒中:烘干后的低氢型焊条在保温筒15中放置时间超过4应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。
    ! g9 [/ P1 n7 Q' C$ v) F, B8、焊接前,应认真清除焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物。0 t. n" Q% c7 T3 S
    9、坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适宜,7 y( z9 z0 c, [; X  y* |. }
    但最大焊肉厚度不应超过6m,弧时务必填满弧坑。如遇间隙偏大时,宜采用二道错位焊打底,收弧时一定要填满弧坑。
    . O" g$ I0 q" F/ d) z* C* X10、定位焊时,应适当加大焊接电流10~20%,焊肉应饱满,且焊道长度一般均应大于40mm。3 w8 [* u( V* u" K  t9 K& x
    11、整个焊接过程必须连续一次焊完,中间可采取安排换人焊接,如中途必须中止焊接,则应注意如下几点:7 |7 @4 u) e* h! Z% S9 K
    11.1.焊满坡口12以上深度。. D4 G4 C' L( }2 G
    11.2.立即盖上多层石棉布保温,并作好临时固定压紧。1 X9 }! t. y- q$ E* x6 |
    11.3.重新焊接时,需按表一规定再提高25一50℃进行预热,并将板厚方向预热透。7 G1 e3 j: @& A* j) N+ ~6 N
    11.4.应控制层间温度<230℃,但不应低于预热温度。# T8 W. Y/ X5 Q* Q
    12.焊道间清理必须较彻底清除焊渣、飞溅、夹灰等。, h8 w7 c, _% I: V0 v
    13.焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石棉布,使其缓
    # O2 g+ k0 @/ d: L8 p慢冷却。" x  g. i, q$ n% U* Y* \
    微信截图_20240124110417_副本_副本_副本.png * D+ i* N* Z/ z4 y, @
    14应由现场工艺员或检验员对上述规定的工艺措施进行监督检查,并认真作好施工记录,对于预热温度的检测必须由工艺员或检验员/ d1 P( {. t0 ~  r0 u% d2 `0 L
    复核确认后方可施焊。5 l% O. ]0 W3 p4 [5 R- u
    15冬季低温焊接施工时,对氧、乙炔管的解冻,禁止采用铁锤等进行锤击,而应采用热水浸泡或蒸汽加热二种方法进行解冻。. p' q1 B, x) F+ j2 H* P
    16另外还需专门制作一批防风保温套来保护氧、乙炔气瓶的控制表等,目的是防止气表冻结而影响气表的正常的运行。& H+ r% j3 [. z
    17雪后必须及时清扫梯子及工作平台上的积雪,并注意防滑。! ~+ Z. m/ k+ i2 R( q& {
    18负温度下构件积雪、结冰或结露时,必须进行清扫后才能进行安装焊接施工。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-4-2 09:21 , Processed in 0.107612 second(s), 25 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表