角焊缝的质量等级是如何划分的?为什么抗拉,抗压,抗剪强度没有按等级区别开来?

该用户从未签到

发表于 2010-2-8 06:59:41 | 显示全部楼层
概念上的错误:角焊缝不分质量等级,只有对接焊缝才分质量等级。
  
因之所以分质量等级,它是为了保证强度。
角焊缝为达到强度,可以通过增加焊脚高度来实现。
一般认为,对接焊缝能达到等强。事实上它是通过控制其质量等级来实现的。
一,二级检验的焊缝不但通过外观检查,而且通过X光或r射线检查;
三级只要通过外观检查。
另外,一二级质量的对接焊缝,抗拉弯的强度为200MPa
三级质量等级的为170MPa

评分

参与人数 1热加工币 +10 收起 理由
精确焊接 + 10 谢谢支持

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2010-2-12 07:35:07 | 显示全部楼层
绝大多数角焊缝都是三级焊缝,只做外观检查.一二级焊缝都需要无损探伤,而角焊缝因为母材搭接而成,本身就有缝,做无损探伤不现实.故只能做三级焊缝对待.设计上有特殊要求的,如某些端板,或是吊车梁腹板和翼缘板连接处,这些部位受力复杂,故要求完全熔和,故要求一级或二级焊缝质量标准.其实这些部位焊缝已经不能算是角焊缝了,算是对接焊缝还差不多.

该用户从未签到

发表于 2010-2-24 07:07:57 | 显示全部楼层
规范将焊缝分为对接焊缝和角焊缝两种,对接焊缝有分为一、二、三级对应不同的设计强度;角焊缝并未分级只有一个设计强度,并且其设计值远远低于同级别的母材,所以楼上这位的观点应该没有根据。
从施工检测的角度说:一、二级焊缝没有本质的区别,仅仅是抽检比例的不同,一级要求100%,二级要求20%;三级不要求探伤。因而较为重要的部位都要求二级焊缝,必须探伤。
规范同时提出角焊缝可根据实际需要选取为二级焊缝,这里我觉得有些矛盾

该用户从未签到

发表于 2010-3-21 17:26:25 | 显示全部楼层
严格来讲角焊缝质量等级只能是3级,没有1,2级的说法,只是在某写情况下对其外观要求达到1,2级焊缝标准,是比较而言,不是说角焊缝要求1,2级,更不能说角焊缝质量等级有1,2级。

该用户从未签到

发表于 2010-3-31 06:30:31 | 显示全部楼层
规范中没有明确给出焊缝质量定级的标准,只是说了那种情况选用几级焊缝,对相应的焊缝的质量如何检验。但问题是我给你一个焊缝,你要先判断它是几级焊缝,然后才能谈如何检验。

该用户从未签到

发表于 2010-4-6 13:45:26 | 显示全部楼层
严格来讲角焊缝质量等级只能是3级,没有1,2级的说法,只是在某写情况下对其外观要求达到1,2级焊缝标准,是比较而言,不是说角焊缝要求1,2级,更不能说角焊缝质量等级有1,2级。

该用户从未签到

发表于 2010-4-21 07:18:29 | 显示全部楼层
我认为只有熔透存在质量等级的划分,一般的贴角焊缝仅进行外观检查,不进行无损检测的。一般熔透角焊缝质量等级为二级。

该用户从未签到

发表于 2010-4-21 09:37:33 | 显示全部楼层
还是别那么死,特殊情况特殊对待撒。我发现定义是很容易引起争议的,谁叫中文博大精深呢?
不过有争议才有最合理的定义,在目前没更新定义前,我们应该自己把握好度,根据设计要求出发,进行工作。

该用户从未签到

发表于 2010-5-3 06:51:31 | 显示全部楼层
一、二级焊缝没有本质的区别,仅仅是抽检比例的不同,一级要求100%,二级要求20%;三级不要求探伤