摘 要:依据GB 50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》对某压力管道未焊透缺陷进行评定,该缺陷不能满足最低等级Ⅳ级的要求,应与判废。而依据《在用压力管道定期检验规程(试行)》进行评定,该缺陷能满足安全等级3级的要求。通过利用GB/T19624-2004《在用含缺陷压力容器安全评定》中给出的压力管道直管段体积缺陷安全评定方法对该缺陷进行安全评定,结果证明,依据《在用压力管道定期检验规程(试行)》进行评定的结果确能够满足使用条件下的安全要求。本文对特种设备检验工作者进行压力管道未焊透缺陷安全评定具有一定的指导意义。