淬火炉一提温,变压器就冒烟是什么原因?辐射管总功率78KW, 淬火炉变压器的也是78KW, 是不是不够用?
  • TA的每日心情
    开心
    2017-10-1 22:04
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2012-2-9 20:11:27 | 显示全部楼层
    变压器大小的确定
    1.如果设备总容量500千瓦..可配300~500千伏安的变压器.己经计入发展的备用设备
    2.未加备用容量
    在已经知道总负荷的情况下,用需要糸数法选择最合适容量的变压器
    有功计算负荷(kw功率)=需要糸数Kd*设备总容量Pc    (未加备用容量)
    需要糸数Kd     举例:       机床制造厂0.2 5    电机制造厂0.33     仪器仪表厂0.37
                                        大型热处理车间 0.7~0.8        橡胶制品厂0.5~0.6
    由有功计算负荷(kw功率).及功率因数(0.9).再选最合适标准容量的变压器.(KVA)
    3.如..正常工作时负载终端显示的大概在300KW多些.考虑功率因数(0.9.)如不加新设备就用400KVA变压器.
    5.按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间:
    过载10% 变压器可持续运行   180分钟
    过载20% 变压器可持续运行   150分钟
    过载30% 变压器可持续运行   120分钟
    过载60% 变压器可持续运行   45分钟
    过载75% 变压器可持续运行   15分钟