    一.
    实验台的布置方式
    在自然采光里,不宜平行于有采光窗的外墙,因人面向窗子时有眩光,而背向时,台面产生阴影。
    A.设置岛式中央台时应考虑管线的处理,下面列出几种情况:
    (1)地板上挖地沟加盖板,存在渗漏、积液问题,但便于维修;
    (2)地板直埋式,当出现问题时,需要凿开检修更换,影响周围;
    (3)穿楼板存在渗漏问题,楼下不宜设置高精密仪器,太高检修不便;
    (4)悬吊式,太难看,影响美观。
    B.建议设置半岛式中央台(即边中央台),优点是易于埋藏管线。

    C.实验台之间的必要间距:

    二.
    实验台的尺度要求
    a)
    实验台的长度分配:一般实验室1.2米/人;有机实验室1.5米/人
    b)
    台面高度:中国850mm;美国、西德900~920mm;日本800mm
    c)
    台面宽度:≥600mm,尽量不要超过750mm(板材最大利用率)
    d)
    双面即中央台台面:1500mm
    三.
    实验台的组合
    a)
    实验台的台面尽量采用整片台面、标准柜体组合,减少台面的拼缝,保证实验台的整体美观,调试方便并可提高施工进度。

    b)
    伸膝凹口宽度:600~1100mm
    c)
    试剂架:深度能并列放置两瓶中型试剂瓶(500ml)为合适。通常为200~300mm,分上下两层;
    d)
    靠墙边台用试剂架取:200mm
    e)
    中央台用试剂架取:300mm



    四.
    特殊实验室的规划要求
    a)
    光谱分析室:
    (1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、通风柜等;
    (2)仪器室(摄谱室):室温20±5℃,湿度65±5 %;
    (3)通风:仪器激发部分的上方要有局部排气罩装置。
    b)
    质谱分析室:
    (1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、通风柜等;
    (2)仪器室:室温20±5℃,湿度60%~65%;
    (3)通风:质谱仪有汞蒸汽逸出,室内需局部通风,仪器上方要有局部排气罩装置。
    (4)供水:水压不低于2Kg/Cm2。
    (5)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。

    c)
    光衍射分析仪器室:
    (1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、通风柜等;
    (2)仪器室:室温20±5℃,湿度65±5%;要有足够的防护厚度,防护门要有打开关闭的信号装置,要有良好的通风,需具备:真空、压缩空气、冷却水的供应。
    d)
    色谱分析室:
    (1)配备气瓶贮藏室:
    (2)仪器室:室温20±5℃,湿度65±5%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修,仪器的上方要有局部排气罩装置。
    e)
    原子吸收室:
    (1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、药品柜、通风柜等;
    (2)不易和液相色谱、气相色谱放在同一个房间。
    (3)室温22~27℃,湿度65±5%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修。
    (4)气路:一般设有三种气路管线:笑气、乙炔气、压缩空气,气路由气瓶贮藏间进入室内,室内总管线通过稳压阀分向每一台色谱仪,在连接每一台色谱仪前加针型阀。助燃气可用空气压缩泵。
    (5)通风:原子吸收用可燃气体,燃烧放出大量二氧化碳,室内要有良好的通风,仪器的上方要有局部排气罩装置。
    (6)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。
    f)
    液相色谱室:
    (1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、药品柜、通风柜等;
    (2)不易和原子吸收、气相色谱放在同一个房间。
    (3)室温22~27℃,湿度65±5%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修。
    (4)通风:液相色谱有有机气体,室内要有良好的通风,在仪器的上方要有局部排风罩装置。
    (5)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。
    g)
    气相色谱室:
    (1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、药品柜、通风柜等;
    (2)不易和液相色谱、气相色谱放在同一个房间。
    (3)室温22~27℃,湿度65±5%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修。
    (4)气路:一般设有四种气路管线:氮气、氢气、氦气、压缩空气,气路由气瓶贮藏间进入室内,气路上要加过滤器,进入室内后总管线通过稳压阀分向每一台色谱仪,在连接每一台色谱仪前加针型阀。助燃气可用空气压缩泵,氢气可用氢气发生器。
    (5)TCD检测器的尾气要用管线连接到室外。
    (6)通风:色谱室有氢气和燃烧放出的二氧化碳,室内要有良好的通风。
    (7)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。
    h)
    天平室:
    天平是化学试验室必备的常用仪器。
    高精度天平对环境有一定的要求:防振、防尘、防阳光直射、防腐蚀性气体侵蚀及有恒定的气温,故设专用天平室以满足以上要求。
    天平室以北向为宜,还应远离振源,不能与高温室和有较强电磁干扰的房间相邻。而高精度微量天平应设在底层。
    天平室要采用双层窗,利于隔热防尘,天平室最好设置有过渡间进入,以免受气流的影响,有空调,风速宜小。
    天平室内不得设置水盆或有任何管道穿过室内,以免管道渗漏、结露或在管道检修时影响天平的使用和维护。
    尽量不要放置一些不必要的家具,以减少积尘。
    其它环境因素对天平的影响有:人的走动、门的开关等。
    环境低频对天平的影响最大。
    安装时,不能紧贴墙身,应离墙20mm~50mm,防止来自振动。
    五.
    实验室的通风管路规划及测量要求
    绘制线条图
    在同客户规划设计通风系统方案时,一定要得到工程相关现场测量数据:实验室房间的平面尺寸、所处的楼层、楼层净空高度、房间横梁与地板的高度、天花板与地板的高度、通风产品在房间的布局位置尺寸、墙体窗户的位置的尺寸、天台所处的楼层、风机在天台上安放的位置尺寸、客户要求排风管道的走向、排风井的截面尺寸等。

    该用户从未签到

    发表于 2012-4-9 15:05:13 | 显示全部楼层
    化验室要安装通风橱的,楼主
  • TA的每日心情
    开心
    2019-2-13 19:03
  • 签到天数: 15 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-4-11 16:15:31 | 显示全部楼层
    是的注意的
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2024-11-29 04:40 , Processed in 0.124359 second(s), 22 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表