LIGHTECH可编程控制器LT-200 CPU(下称LT-200)的通信口可以设置为自由口模式。选择自由口模式后,用户程序就可以完全控制通信端口的操作,通信协议也完全受用户程序控制。
0 A) u+ D' M2 V" g+ T! M# H: s- F7 N: ]
LT-200 CPU上的通信口在电气上是标准的RS-485半双工串行通信口。此串行字符通信的格式可以包括:
7 [$ r% H% M8 C0 l3 A2 R' e5 s& x4 J! [8 G
一个起始位9 N. G1 h; m# F' p# }
7或8位字符(数据字节): _5 [. _0 s* T* p# A
一个奇/偶校验位,或者没有校验位1 ?- ` b0 m& r* E
一个停止位
% E2 b& ^! ?6 K1 g自由口通信速波特率可以设置为1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600或112500。
& {8 v% f% p' j. K
0 }7 R% M/ j+ J凡是符合这些格式的串行通信设备,理论上都可以和LT-200 CPU通信。9 W' B* s. @( r2 ^( T
7 u# B, y0 R1 `9 Q自由口模式可以灵活应用。Micro/WIN的两个指令库(USS和Modbus RTU)就是使用自由口模式编程实现的。
* s4 G0 Y6 \# T8 w$ q) |- p. v2 G3 q! Z7 o( `2 E5 O
同时需要注意的是: 8 b6 q+ N. I5 j0 t; M0 V
3 r: f, o/ g% i7 G- l
1、在进行自由口通信程序调试时,可以使用PC/PPI电缆(设置到自由口通信模式)连接PC和CPU,在PC上运行串口调试软件(或者Windows的Hyper Terminal-超级终端)调试自由口程序。
; g8 g- H* L9 m8 t0 ]) z" }7 J) r- v5 ~# t
USB/PPI电缆和CP卡不支持自由口调试. c/ `. e* h+ L' h ]2 ]
8 a2 |, [/ l5 |# S4 Z2、在进行自由口通信程序调试时,该自由口通信的口被定义为自由口,即不再进行PPI协议的通信了,则此时如想通过PPI的格式同其他设备(如计算机、人机界面等)连接上需要将PLC的拨动开关拨在STOP档位,否则将会提示连接失败。" O! B* N% e7 G& o' l