TA的每日心情 | 开心 3 天前 |
---|
签到天数: 195 天 连续签到: 1 天 [LV.7]常住居民III
|
马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
铸钢节点是钢结构节点铸钢件,冶炼钢水整体浇铸而成。
- @2 L9 ^& C* t t M
s6 E; L9 B7 z: n5 y2 y
铸钢节点定义,铸钢节点是在建筑结构中,将钢结构构件、部件或板件连接成整体的铸钢件,多杆件连接的节点以及建筑上有特殊外形要求时可采用铸钢节点
: L- h$ u, T- ?; _, @
+ `$ [. a9 A% ~" M
铸钢节点的特点以及类型0 Z& @4 o+ i0 R+ B6 t
1.1铸钢节点的常用结构形式' z' E n* ~( b4 P: R
铸钢节点的常用结构形式有树型铸钢 节点、钗接铸钢节点及混合型铸钢节点等。 树型铸钢节点,用来取代主管与多根支管 相贯的节点,用对接焊缝取代相贯焊缝,焊 缝分散,减少了焊接应力集中。钗接铸钢节 点,常用于杆件端部连接处(如支座处等), 可简化节点、造型美观。混合型铸钢节点, 具有树型铸钢节点和钗接铸钢节点的共同 特点。在南京奥林匹克体育中心项目中还设计了铸钢球节点。: [+ [( w1 |! h1 n& W
1.2铸钢节点的特点
. }" x5 G% _6 F. M. [; _. ^铸钢节点与普通管相贯节点、管板节 点相比,具有以下特点:* O7 e' x$ F' N0 T2 U5 y9 k
1)可根据实际需要设计结构形式,可 塑性强、造型美观。6 o& E: z4 J9 l& d' P
2)铸钢节点一般为实心,仅在接口处 局部挖空,即使全为空心,也比钢管或钢 板厚。因此承载力高、抗变形能力强。
3 j) X3 M; M, D% T3 L% N3)铸钢节点常以对接焊缝取代管管相 贯焊缝、取消管板组合焊缝,可分散焊缝, 减少焊接量,减小焊接应力集中。
. |% y+ f9 {% {! }4)匀质性相对较差: g1 U5 r' M8 b
2、钢结构用铸钢节点在国内广泛推广需 要解决的几个问题# H8 i: P9 @. M0 v+ t( b
在国内,由于结构用铸钢件应用于大 型民用建筑钢结构中的重要节点刚刚起 步,铸钢节点广泛推广应用迫切需要解决 的主要问题如下:
& G6 V9 J) H' H) I# ^6 q2.1铸钢件标准* c$ x2 U/ H( ^# j; ]- e& a
# A4 D R! R1 {/ h; q国内现行铸钢标准《焊接结构用碳素 钢铸件MGB7659-87)是20世纪80年代编 的,材料的S、P含量控制较宽松(M0104%), 对材料的碳当量没有限制,材料的冲击值 较低。实际上,目前我国钢材的冶炼技术已 达到国际先进水平,该标准对于铸钢件的 尺寸公差、铸件的表面质量也要求较低。根 据该标准生产的铸件远不能满足祖国大江 南北大跨度焊接结构用铸钢件的需要。因 此,国内迫切需要一套适用于大跨度管桁 架焊接结构用铸钢件的标准。目前大跨度 管桁架焊接结构用铸钢件主要是引用国外标准。
5 B& u( y6 u, M5 j* W; w2.2铸钢件生产/ L/ s7 |0 _' ]9 j+ E& r4 H* w7 _
由于我国现行铸钢标准要求不高,许多铸造厂生产设备简陋,难以满足大跨度 焊接结构用铸钢件交付技术条件要求。在苏州体育场、上海新国际博览中心、深圳游泳跳水馆等工程的铸钢件生产中,均出现过因铸钢件质量问题而返炉重新浇铸的现象,成本大大增加。另外,现有铸造厂冶炼 炉的容积较小(普遍为5t),不能满足单件重 量较大铸件的需要。为了保证质量、降低成本、提高生产能力,满足工程需要,铸造大 跨度焊接结构用铸钢件的生产厂应进行技 术改造,包括从制模、冶炼、热处理直至检验的全过程改造。
# U/ C9 Q$ b! B* Z, d0 v2 K( F2.3铸钢件无损检测) @) O3 ?0 d* ]7 y- p. ]
超声探伤是检验钢材内部质量最方便、经济、有效的检测手段。在钢结构行业, 超声探伤是最常用的一种检测方法。现行国标《铸钢件超声探伤及质量评级方法》 (GB7233-87)仅适用于厚度大于等于30mm 的铸钢件。事实上,大跨度焊接结构用铸钢 件厚度是变化的,在焊接接口处常常较薄, 厚度小于30mm也很常见,该部位是十分重要的,按国标则无法检测。
! {; B u, L T0 H+ H2.4铸钢件焊接及焊缝无损检测+ d9 ]( v5 x0 H
现行的有关钢结构焊接的国家及行业标准中,包括最新发布执行的《建筑钢结构 焊接技术规程»(JGJ81-2002),均没有针对 铸钢件焊接的有关规定。在参照执行标准 时有争议。例如:现行的钢材焊接工艺评定 标准均要求进行冷弯试验,但所有铸钢标 准对铸钢件并无冷弯性能要求。那么,进行铸钢件焊接工艺评定时是否应进行冷弯试验呢?另外,目前铸钢件焊接主要釆用手工电弧焊,其他焊接方法应用于铸钢件还有 待于进一步实践。由于铸钢件组织不均匀、晶粒粗大、透 声性差、衰减严重,焊缝超声探伤的评审困难,焊缝检测现也无相应标准可循。. R' u9 h4 a& L5 h5 G& d w6 U
3、铸钢节点质量控制
% w( I! z! I9 P8 b3 S3 a5 y虽然铸钢节点在国内广泛推广还需解决许多问题,但设计师们正不断采用该结构形式。通过实践,施工单位应从设计、铸 造、焊接、检验等几个方面严格控制铸钢节点质量。0 N/ p. `( {* |7 f) g
, l% |5 i& f0 B2 F7 b- Q3.1节点的细部设计4 [# Q* b7 x4 \% ^7 `
铸钢节点的细部设计在满足承载能力的同时,应考虑满足铸造、制作及焊接工艺 要求。
; e& h, p& ]5 z" G1)铸钢件细部设计应避免尖角或直 角,且有利于气体排出。
$ ?; ~, R i3 p) s- l2)铸钢件焊接应采用对接焊缝,尽量 避免T形接头,以降低焊接应力。8 ~6 b* h1 R- _' F0 i. e
3)明确铸钢件的化学成分、机械性能、 热处理制度、精度要求、检验方法和合格等 级等。3 w6 V4 d% ~0 u. m" X7 k
3.2铸钢多节点焊接及焊接检验
+ G* S/ W+ f" D! m# M3.21焊接工艺评定
) s, Q( y! @7 e铸钢节点焊前首先要进行焊接工艺评 定。可参照《建筑钢结构焊接技术规程》 (JGJ81-2002)或《钢制压力容器焊接工艺评 定»(JB4708-2000)进行。弯曲试验是否可免 做,应征得设计或监理方的同意。
1 G2 X+ M* F/ }( m3.22焊接方案及实施, O, a- d3 r6 ?5 ^* z
焊接工艺评定合格后,应根据评定结 果及结构形式编制详细的焊接方案,以指 导施工。焊工正式焊接铸钢件前,应进行焊 前模拟考试,并接受安全教育及技术培训。
# _' j' b$ X I# q
# | B" A! Q: \
铸钢节点焊接除应做好焊材烘烤、坡 口清理、逐层清渣等常规焊前准备、焊接过 程质量控制工作之外,还应重点考虑以下 几个方面。
0 a- u, F5 w4 j0 u& l1)预热及层间温度。由于铸钢节点大 部分较厚,工艺要求进行预热,但铸钢件形 状不规则,厚度也不均匀,给预热带来很大 难度。为了避免焊缝产生冷裂纹,必须采取 有效的预热措施,确保达到预热温度且温 度均匀。焊接应连续进行,以保证层间温度 不低于预热温度。$ p/ V5 H6 C% B$ E2 b0 ~0 ~
2)焊缝返修。在施工过程中,由于大多 数铸钢件焊缝为全位置单面对接焊缝,焊 接难度大,岀现焊缝返修是正常的。但铸钢 件刚性大,返修会使局部应力增加,返修还 可能降低调质态铸钢的强度,因此应采取 切实有效措施降低返修率,避免二次返修。
9 s: D7 L5 z" M$ k4、综上所述
" o1 c% x+ |' @1 _+ S+ G钢结构技术得到突飞猛进的发展,大跨度管桁架结构应用前景更加广阔,大跨度焊接结构用铸钢节点愈来愈受到人们的重视。虽然在应用中存在这样那样的问题,但我们相信,随着对铸钢节点研究的深入,这些问题必然会逐步得到解决,大跨度焊接 结构用铸钢件的理论及应用技术将日益完善 |
|