纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 202|回复: 1

[交流] 铸钢与Q345B焊接施工方案

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2025-1-24 08:51
  • 签到天数: 224 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2025-1-17 09:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    铸钢与Q345B焊接施工方案
    * L# j, e3 C* T. ?$ ?3 J5 ]- U2 D一、铸钢与Q345B钢异种钢焊接施工工艺及措施
    4 M) E! v9 s9 l. y: U1、铸钢件材质为G20Mn5与铸钢件相焊钢材质为Q345B。
    4 }3 e1 _5 q" e& W5 n2、焊接方法采用焊条手工电弧焊、CO2气体保护焊。焊条型号选用为E5016(牌号为J506)或E5015(牌号为J507);焊丝型号选用为ER50-6的实芯焊丝或型号为E501T-1的药芯焊丝,直径中1.2,保护气体为C02。  f' a" V- k* q: B$ o
    3、焊接材料的使用应符合下列规定:
    0 X6 e  F# N- k9 J3.1.焊条、焊丝等应储存在干燥、通风良好的地方,并由专人保管:3.2.焊条在使用前,必须按产品说明书和有关工艺文件规定进行烘干:3.3.低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用;领用时应置于保温筒中;烘干后的低氢型焊条在保温筒中放置时间超过4h应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。3.4.焊丝应无油污、锈蚀,镀铜层应完好无损;$ [0 Z4 T+ w# v$ r: K  K
    3.5.焊条烘干装置及保温装置的加热、测温、控温性能等应符合使用要求:C02气体保护焊焊接用的C02气瓶必须装有预热干燥器,使用前应接通电源:: k8 d1 y, `0 E+ m7 }0 e9 R' [3 C
    3.6、采用C02气体保护焊,所采用的C02气体纯度不应小99.99%。
    1 m& G+ v# S/ W, x# X4 A4、焊接前,应清除铸钢节点焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物,并露出金属光泽。
    * i* O  I; j3 }* c  }5、焊接时,应严格执行焊接工艺要求。
    0 Q- u/ ]  B% a/ {' D( h6、施焊前,焊工应认真检查焊接部位的组装和表面清理的质量,如不符合要求,应修磨或补焊后方能施焊。
    7 a  b4 f8 V2 `& B  S' G2 b" k5 Q7、焊接规范参数见作业指导书
    - e5 A9 S2 E8 v) F$ } 无锡太湖试验厅_铸钢节点焊接.jpg
    9 p2 J. e0 ~4 j+ M6 w1 u& J& ?6 T8、不应在焊缝以外的母材上打火、引弧。/ v4 P$ r+ {# k* [, I& K
    9、严禁在接头坡口间隙填塞焊条头、铁块等杂物:: w& [" d2 p' \, ]
    10、定位焊缝所采用的焊接材料应与正式施焊相同。定位焊缝应与最终焊缝有相同的质量要求。定位焊缝厚度不应超过设计焊缝厚度的
    $ F$ W* P: \( F23,定位焊缝长度应大于40mm,并应填满弧坑。定位焊与正式施焊要求一致,定位焊预热温度应高于正式施焊预热温度15~25℃。4 F2 R, m$ `# M: {* O, {
    11、焊接时的预热温度,用电阻测温计测量加热到90℃~100℃,停止加热15分钟后,再测量各向温度基本一致后继续加热至120℃
    , v6 {0 U" q- H7 ]0 q+ C~150℃。预热方法采用火焰加热器加热或电加热器加热,其加热区域范围应在焊接坡口两侧各300mm。采用火焰加热器加热时,预热应5 i  x" e/ [" @* [9 Z, ^
    缓慢加热,以使热量渗透板厚全厚度。测温应在加热器移开以后进行。测温点应在离电弧经过前的焊接点各方向不小于100mm处,测1 u" J% K2 o7 g5 t5 _; K
    温一般应有检验员负责,并做好施工记录。. [# D$ @! t; B
    12、焊接过程应连续,如中途停焊,必须注意如下两点:(1)至少应焊满坡口深度12以上,并立即覆盖保温棉进行保温缓冷:(2)焊前
    , V! C2 R2 ?* ~' G应重新进行预热并达到规定要求温度。同时还应控制道间温度,其温度应控制为<230℃。
    ' M% N  x$ |; C" N13、多层焊施工应符合下列要求:
    - ]8 R7 o$ s6 q7 |8 e& n& C( U13.1.多层焊接时应连续施焊,每道焊缝焊毕,即以风铲或手锤清除焊渣及表面飞溅物,以振动消除部分应力:发现影响焊接质量的缺陷时,
    ' v* M3 |9 N& A) R3 b应清除后方可再焊。在连续焊接过程中应控制焊接层间温度,使其符合工艺文件要求。遇有中断施焊的情况,应采取适当的后热、保温措  I( c- x# ~/ {
    施。再次焊接时重新预热温度应高于初始预热温度:# X; {  m1 f0 b( ?- p+ U
    13.2.坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适
    ( t# w6 L) F0 c2 q宜,但最大焊肉厚度不应超过6mm,收弧时务必填满弧坑。8 R. ]5 ~& B/ X  R- v
    14、单道焊的焊道宽度应控制在焊条直径的3.5倍以内:对于c02气体保护焊,单道焊的焊道宽度应小于16mm,否则应采用分道焊。" u3 Q% Q. c0 ]& C0 ]4 K% ]2 j4 L2 s
    15、焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热至250℃左右,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石: T3 V% f% Q# j- g" d& y  s
    棉布包裹使其保温2小时左右。
    5 G3 l5 B( C, b$ B' c; Y' m16、焊接质量检验应在焊接结束后24小时后进行。焊后对焊缝表面进行打磨修饰,焊缝外观质量与外形尺寸要求等应满足图纸要。焊: ~* O: W6 `. C7 S0 D, W0 D5 ]0 [$ R) K
    缝内部质量等级为一级时,则应进行100%的UT检测。" l  G) X6 Y# [# ?( Q9 D
    17、焊接缺陷的返修$ U9 y" [  c) p/ P
    微信图片_20190712150526_副本.jpg
    ' b/ }2 n# s% b7 ^% f/ n+ G17.1.焊缝表面缺陷超过相应的质量验收标准时,对气孔、夹渣、焊瘤、余高过大等缺陷应采用砂轮打磨、铲凿等方法去除,必要时进行焊补:
    " Q' \" T1 L$ ~对焊肉不足、咬边、弧坑等缺陷应进行焊补。
    " D7 u6 m  \& q) X) M( g17.2.如超标缺陷为气孔、夹渣、焊瘤、余高过大或接头鼓凸等,应采用砂轮打磨修饰等加以清除,必要时应进行焊补,对焊缝尺寸不足,
    2 w: u+ H9 `+ Y5 X, I局部缺肉、凹陷、低洼、咬边、弧坑未填满或角焊缝过渡不良等缺陷应进行焊补,而后打磨修饰。1 n2 T- @. _! i" @- B& Z
    17.3.对无损检测确定的焊缝内部存在的超标缺陷,在返修前应首先根据无损检测报告确定的缺陷位置、深度、大小、长短等采用砂轮打8 x3 M9 C- I4 P  O$ M% O2 g2 R
    磨或碳刨清除缺陷。缺陷为裂纹时,碳刨前应在裂纹两端钻止裂孔,并清除裂纹及其两端各50mm长的焊缝或母材。
    - G& y' c( F& B, H" s9 Q* |3 n+ y17.4.清除缺陷时应刨槽加工成底部呈圆弧形,而前、后、左、右侧边等均应加工成斜坡,近似焊接坡口,如采用碳刨则还应采用砂8 f# z5 z- R4 h/ L8 X; q/ l! l7 N
    轮打磨清除其表面的渗碳层与熔渣等。必要时还应采用磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底清除。( S0 m2 X( [% F; N5 E9 L
    17.5.返修前如需进行预热,预热温度参照施焊前的预热温度进行控制。  Z; @$ A2 e; E* X9 L
    17.6.焊接返修时应在坡口内引弧,熄弧时应填满弧坑:多层焊时,焊层之间接头应错开,焊缝长度一般应不小于100mm:当焊缝长度
    7 H; i* i' |! ]1 ~$ v* O. X& m超过500mm时,应采用分段退焊法。# e$ a) [) _5 b- C' ~, A( k- i
    17.7.返修焊接时应连续进行,但应控制层间温度<230℃,且还不应低于预热温度。焊接过程中宜采用锤击法作局部消应处理,但打
    3 e) m( Q6 g9 R( s# c- J底焊缝及盖面焊缝等禁止用锤击法。
    ( N+ w* F  \1 P/ g9 K0 c$ ~17.8.为防止产生裂纹,宜采用焊后立即进行后热保温缓冷措施。( A' m3 I, d3 n) v  b
    17.9.同一部位返修不宜超过二次,对一次返修后仍不合格的部位应由焊接技术人员重新制订返修方案,经焊接工程师审批后方可实施返修。/ F. a1 _/ R4 b. ?/ {
    17.10.返修焊接时应由焊接工程师到场进行技术交底,并进行指导和监督。- ^7 \, q+ J! Z: H- v) W
    二、冬季焊接施工工艺措施6 \3 M& ^' K& x' N' S9 P
    1、在进入冬季焊接施工前应对全体焊工,装配工以及施工管理人(含工艺员、检验员、焊条库保管员等)进行一次较详细的冬季焊接施0 f% x  J  m% S
    工的专题技术交底,并作好记录。
    ' g5 Q; n0 p8 q2、对于现场焊接施工作业区环境温度在5℃以上时,对一般的焊接位置仅作加热除湿处理即可。采用氧乙炔火焰对坡口两侧至300mm+ a, X* h0 Q# ^# |7 I0 z/ m
    进行加热,其温度为20℃以上,测温点为加热区的边缘。
    " Z6 [; E8 Y2 X) T% V' `2 h3、焊接作业区如风速较大时,必须搭设挡风棚或防风围护,以确保焊接区电弧的稳定以及焊缝的正常冷却条件。地面拼装焊接时,可
    % M! B" @: b9 ^; t搭设临时围护棚:高空作业时,可将焊接平台四周用帆布围起来,平台面防护采用阻燃材料遮蔽严实,既挡风,又可以使熔渣、飞溅等留
    " q' Y/ |7 U5 E; B) y在平台上,不至于造成火花下溅伤人。如无有效防护措施则停止焊接。当风速>8m/s时,如无有效防护措施则禁止进行手工电弧焊的焊接:- i6 q- K# S& k4 ~1 \
    当风速>2m/s时,如无有效防护措施,则应禁止进行气体保护焊的焊接。
    " u! D0 u" I2 `4、当焊接作业区出现雨雪等,必须搭设有效的防雨棚以及围护等,否则也禁止焊接。9 Y! d3 P( g6 _# o3 P* U* G/ Y) Q
    5、当施工现场焊接作业区出现相对湿度>90%时,应停止焊接施工。当环境温度达到一15℃以下时,也应停止焊接作业。, J+ D) o2 O% o- V1 Y9 |0 F
    6、焊前应将焊件进行预热:a、预热范围为焊缝坡口两侧各300mm,且应缓慢加热使热量尽量渗透至钢板全厚度,测温点为焊件的加热区
    * t. f. u2 y% N( I$ b边缘。B、预热温度的选用还应根据实际施焊工件的坡口角度、间隙、拘束度以及热导向等作适当调整,具体操作时,如遇坡口角与间隙
      q! s9 ^7 ~0 w3 I偏大以及T型角接时,则应适当提高预热温度,至少为25一50℃。" g8 H6 W$ Y! \/ b" j! F
    C、定位焊以及中断焊接后又重新进行焊接,则也应适当提高预热温度15~25℃。
    6 Y& J8 |3 ?( T; q' ~2 E 微信图片_20241006111141_副本_副本_副本.jpg ! Y) F! {! T  O
    7、低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用:领用时应置于保( C$ V* T1 I% \; [
    温筒中:烘干后的低氢型焊条在保温筒15中放置时间超过4应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。
    + w+ H' x# f. z+ `8、焊接前,应认真清除焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物。
    ' O* }4 E. E! r$ {& L* R: z6 p. `1 b9、坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适宜,# o; x5 \5 r0 |0 K
    但最大焊肉厚度不应超过6m,弧时务必填满弧坑。如遇间隙偏大时,宜采用二道错位焊打底,收弧时一定要填满弧坑。
    . P8 z& ^: k! w0 q10、定位焊时,应适当加大焊接电流10~20%,焊肉应饱满,且焊道长度一般均应大于40mm。) c; B& q& n1 r: P( m
    11、整个焊接过程必须连续一次焊完,中间可采取安排换人焊接,如中途必须中止焊接,则应注意如下几点:
    + J0 X; O" _2 C! f2 I11.1.焊满坡口12以上深度。- n; U: d5 O. d2 s" g+ K
    11.2.立即盖上多层石棉布保温,并作好临时固定压紧。2 g, A2 T- p+ Z7 J6 i
    11.3.重新焊接时,需按表一规定再提高25一50℃进行预热,并将板厚方向预热透。
    ; a2 \! Q0 K( b# P( K, `11.4.应控制层间温度<230℃,但不应低于预热温度。
    * z* c& T$ E0 @$ F# U- I5 V12.焊道间清理必须较彻底清除焊渣、飞溅、夹灰等。
    ! k; Q% J) k2 H$ A/ S4 O13.焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石棉布,使其缓' e- k$ O0 B  k: m% f5 {
    慢冷却。; G: ^1 Q; \* i2 J! n- b4 ^
    微信截图_20240124110417_副本_副本_副本.png 5 }( y8 i1 U/ }* y3 Q
    14应由现场工艺员或检验员对上述规定的工艺措施进行监督检查,并认真作好施工记录,对于预热温度的检测必须由工艺员或检验员
    ) \( C; s/ U3 ?* N复核确认后方可施焊。
      i  [& o* _6 ?% L15冬季低温焊接施工时,对氧、乙炔管的解冻,禁止采用铁锤等进行锤击,而应采用热水浸泡或蒸汽加热二种方法进行解冻。
    # O) {" H5 M7 k/ Y9 ]! W16另外还需专门制作一批防风保温套来保护氧、乙炔气瓶的控制表等,目的是防止气表冻结而影响气表的正常的运行。
    + u+ z! q1 H6 F/ t/ V, C; J17雪后必须及时清扫梯子及工作平台上的积雪,并注意防滑。0 `& C9 s* u1 w. C  S; X
    18负温度下构件积雪、结冰或结露时,必须进行清扫后才能进行安装焊接施工。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-2-6 01:08 , Processed in 0.192391 second(s), 26 queries .