我们这里的节点设计比较随意,对坡口焊的理解不太深.
a一般我看其他设计都在8左右,我设计成5了,对焊缝的质量不会有影响吧
b的角度根据不同梁翼缘厚度而变化,12以下为45度,12厚以上为35度,不同厚度为何会对坡口有不同角度要求?
c我简单开成一个四分之一圆孔R35,有些其他设计中开得很复杂,我这种开孔没问题吧

还有一般高层钢结构梁柱连接的该类坡口焊都为二级焊缝标准吗?都进行抽检吗?
梁或柱翼缘与腹板什么情况下才要全熔透,单面角焊缝可行吗?
1.jpg

评分

参与人数 1热加工币 +5 收起 理由
zsc19751013 + 5 技术探讨

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2010-10-11 07:26:18 | 显示全部楼层
a一般我看其他设计都在8左右,我设计成5了,对焊缝的质量不会有影响吧
回复:不会有影响,这个数字是坡口的间隙,保证焊透就可以了。设计成8mm是为了考虑现场安装时的安装公差,如果不是现场安装5mm够了。
b的角度根据不同梁翼缘厚度而变化,12以下为45度,12厚以上为35度,不同厚度为何会对坡口有不同角度要求?
回复:这个是考虑焊缝的填充量。如果板材越厚,其坡口角度不变的情况下,焊缝的宽度越大。一般40mm左右的都开单U形的,减少焊缝的填充量。
c我简单开成一个四分之一圆孔R35,有些其他设计中开得很复杂,我这种开孔没问题吧
回复:这个一个是为了保证焊透,一个是为了减少焊缝重贴的应力集中,还有一个是考虑射线探伤的需要。
还有一般高层钢结构梁柱连接的该类坡口焊都为二级焊缝标准吗?都进行抽检吗?
回复:这个你得看你们的行业标准及构件的受力情况。
梁或柱翼缘与腹板什么情况下才要全熔透,单面角焊缝可行吗?
回复:这个看你构件的受力情况,一般是通过强度计算来确定是否需要保证焊透的。