    ( Y2 f7 L/ F9 m4 O0 m1 H一、铸钢与Q345B钢异种钢焊接施工工艺及措施
    ! \( j) U$ `- Q0 M9 C) R1、铸钢件材质为G20Mn5与铸钢件相焊钢材质为Q345B。9 U+ g; \/ x7 R# N6 d0 j
    2、焊接方法采用焊条手工电弧焊、CO2气体保护焊。焊条型号选用为E5016(牌号为J506)或E5015(牌号为J507);焊丝型号选用为ER50-6的实芯焊丝或型号为E501T-1的药芯焊丝,直径中1.2,保护气体为C02。' k+ m7 I7 ?4 r) Y& b$ `
    3、焊接材料的使用应符合下列规定:0 \: T; [8 \0 c9 M9 ]5 r$ R
    3.1.焊条、焊丝等应储存在干燥、通风良好的地方,并由专人保管:3.2.焊条在使用前,必须按产品说明书和有关工艺文件规定进行烘干:3.3.低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用;领用时应置于保温筒中;烘干后的低氢型焊条在保温筒中放置时间超过4h应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。3.4.焊丝应无油污、锈蚀,镀铜层应完好无损;
    * p8 L* q/ _( v2 n/ s3.5.焊条烘干装置及保温装置的加热、测温、控温性能等应符合使用要求:C02气体保护焊焊接用的C02气瓶必须装有预热干燥器,使用前应接通电源:
    : p( j; C( @) ~! y, j" r3.6、采用C02气体保护焊,所采用的C02气体纯度不应小99.99%。, O( Q5 H( _8 l- ]  |5 n
    4、焊接前,应清除铸钢节点焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物,并露出金属光泽。
    / h6 @/ ~* \% v5、焊接时,应严格执行焊接工艺要求。
    , U4 {# G. O) D* |9 z( V6、施焊前,焊工应认真检查焊接部位的组装和表面清理的质量,如不符合要求,应修磨或补焊后方能施焊。
    % O$ J! c) a6 T3 g* W  n7、焊接规范参数见作业指导书
    * b$ \2 W7 w9 ?+ ] 无锡太湖试验厅_铸钢节点焊接.jpg ' L  m3 o; i* x2 b: z. T
    8、不应在焊缝以外的母材上打火、引弧。
    : x' V5 i1 l6 o9、严禁在接头坡口间隙填塞焊条头、铁块等杂物:7 t# h7 A: t; h$ C6 J, h, Q1 `
    10、定位焊缝所采用的焊接材料应与正式施焊相同。定位焊缝应与最终焊缝有相同的质量要求。定位焊缝厚度不应超过设计焊缝厚度的3 N* I- ~. E3 B. g# P) b
    23,定位焊缝长度应大于40mm,并应填满弧坑。定位焊与正式施焊要求一致,定位焊预热温度应高于正式施焊预热温度15~25℃。4 i$ }/ j- r! X7 o! v; ]; ~4 Q
    11、焊接时的预热温度,用电阻测温计测量加热到90℃~100℃,停止加热15分钟后,再测量各向温度基本一致后继续加热至120℃0 m4 X; n; j! U/ U' H% _
    ~150℃。预热方法采用火焰加热器加热或电加热器加热,其加热区域范围应在焊接坡口两侧各300mm。采用火焰加热器加热时,预热应# q( j; c3 H% b' q
    缓慢加热,以使热量渗透板厚全厚度。测温应在加热器移开以后进行。测温点应在离电弧经过前的焊接点各方向不小于100mm处,测, |, k3 v2 r8 D4 o
    温一般应有检验员负责,并做好施工记录。
    % _% l4 Q9 y5 C12、焊接过程应连续,如中途停焊,必须注意如下两点:(1)至少应焊满坡口深度12以上,并立即覆盖保温棉进行保温缓冷:(2)焊前. P$ F+ _4 q5 O8 l
    应重新进行预热并达到规定要求温度。同时还应控制道间温度,其温度应控制为<230℃。
    3 l. d/ V- V6 C) U  C/ }. B. N13、多层焊施工应符合下列要求:/ u0 @5 ]2 ~1 o- E0 j# `
    13.1.多层焊接时应连续施焊,每道焊缝焊毕,即以风铲或手锤清除焊渣及表面飞溅物,以振动消除部分应力:发现影响焊接质量的缺陷时,
    3 P, E# l4 N" C. {应清除后方可再焊。在连续焊接过程中应控制焊接层间温度,使其符合工艺文件要求。遇有中断施焊的情况,应采取适当的后热、保温措
    * b* x* A  J7 B! ]施。再次焊接时重新预热温度应高于初始预热温度:
    9 n4 P" W2 N* O7 f4 e+ l13.2.坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适' r; i/ {$ z$ M: N
    宜,但最大焊肉厚度不应超过6mm,收弧时务必填满弧坑。
    ' K2 ~  ~# M1 h; f. a0 K+ G9 `: t14、单道焊的焊道宽度应控制在焊条直径的3.5倍以内:对于c02气体保护焊,单道焊的焊道宽度应小于16mm,否则应采用分道焊。
    " G7 l0 Y+ i" u' z4 n( m. r15、焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热至250℃左右,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石
    3 N" N& s" p: l& E9 W8 s棉布包裹使其保温2小时左右。5 \& |, R& {2 a* Z3 H
    16、焊接质量检验应在焊接结束后24小时后进行。焊后对焊缝表面进行打磨修饰,焊缝外观质量与外形尺寸要求等应满足图纸要。焊# Z% I" H" V. Q6 Z, G
    缝内部质量等级为一级时,则应进行100%的UT检测。
    ! c5 X& P4 o( i% i6 m9 k! R17、焊接缺陷的返修
    ( [8 c1 c- t1 e. z. B4 R! h1 C- X 微信图片_20190712150526_副本.jpg
    ; \- F' ?4 Q  j$ A' b2 H17.1.焊缝表面缺陷超过相应的质量验收标准时,对气孔、夹渣、焊瘤、余高过大等缺陷应采用砂轮打磨、铲凿等方法去除,必要时进行焊补:
    . u/ w( p# z; ?! E6 Y- R对焊肉不足、咬边、弧坑等缺陷应进行焊补。
    ( H7 M- T8 T; D6 p& G0 q17.2.如超标缺陷为气孔、夹渣、焊瘤、余高过大或接头鼓凸等,应采用砂轮打磨修饰等加以清除,必要时应进行焊补,对焊缝尺寸不足,
    3 |* G: u6 k/ p5 S( K7 f局部缺肉、凹陷、低洼、咬边、弧坑未填满或角焊缝过渡不良等缺陷应进行焊补,而后打磨修饰。  e7 L( r, `0 h$ z' Y7 J
    17.3.对无损检测确定的焊缝内部存在的超标缺陷,在返修前应首先根据无损检测报告确定的缺陷位置、深度、大小、长短等采用砂轮打5 i  y. F) h2 s2 G  X  r. K
    磨或碳刨清除缺陷。缺陷为裂纹时,碳刨前应在裂纹两端钻止裂孔,并清除裂纹及其两端各50mm长的焊缝或母材。5 ]' P/ a0 k% \
    17.4.清除缺陷时应刨槽加工成底部呈圆弧形,而前、后、左、右侧边等均应加工成斜坡,近似焊接坡口,如采用碳刨则还应采用砂. ?6 x2 h4 e2 D, o
    轮打磨清除其表面的渗碳层与熔渣等。必要时还应采用磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底清除。
    : g) N" V, [: m  V$ G! c8 _; }/ [17.5.返修前如需进行预热,预热温度参照施焊前的预热温度进行控制。; H- w* f0 F2 H% e8 d$ X, w
    17.6.焊接返修时应在坡口内引弧,熄弧时应填满弧坑:多层焊时,焊层之间接头应错开,焊缝长度一般应不小于100mm:当焊缝长度
    , j( Z$ l* B) ^超过500mm时,应采用分段退焊法。
    * d, U1 i. Q8 Y17.7.返修焊接时应连续进行,但应控制层间温度<230℃,且还不应低于预热温度。焊接过程中宜采用锤击法作局部消应处理,但打2 l" q" e8 l8 i6 N: o
    底焊缝及盖面焊缝等禁止用锤击法。
    8 q- d* @, T' g7 z6 g& W17.8.为防止产生裂纹,宜采用焊后立即进行后热保温缓冷措施。6 s$ W( e9 k+ G3 Q' s6 l# I
    17.9.同一部位返修不宜超过二次,对一次返修后仍不合格的部位应由焊接技术人员重新制订返修方案,经焊接工程师审批后方可实施返修。- i1 a, s/ w9 u8 s9 v) R9 s2 ^& y
    17.10.返修焊接时应由焊接工程师到场进行技术交底,并进行指导和监督。1 P2 F% t  O6 p
    二、冬季焊接施工工艺措施1 D, K6 Q) y; s7 O% O& Y  v
    1、在进入冬季焊接施工前应对全体焊工,装配工以及施工管理人(含工艺员、检验员、焊条库保管员等)进行一次较详细的冬季焊接施
    3 x% U5 c9 H6 a. V& D工的专题技术交底,并作好记录。/ }( B. Z2 e7 U: f
    2、对于现场焊接施工作业区环境温度在5℃以上时,对一般的焊接位置仅作加热除湿处理即可。采用氧乙炔火焰对坡口两侧至300mm4 F6 _/ }1 Z9 X0 w) n0 I
    进行加热,其温度为20℃以上,测温点为加热区的边缘。( C5 c0 H6 T# w, e( C6 r1 G
    3、焊接作业区如风速较大时,必须搭设挡风棚或防风围护,以确保焊接区电弧的稳定以及焊缝的正常冷却条件。地面拼装焊接时,可3 A+ f! w3 V& g" A
    搭设临时围护棚:高空作业时,可将焊接平台四周用帆布围起来,平台面防护采用阻燃材料遮蔽严实,既挡风,又可以使熔渣、飞溅等留2 R' X  V2 H& T# v0 P. f
    在平台上,不至于造成火花下溅伤人。如无有效防护措施则停止焊接。当风速>8m/s时,如无有效防护措施则禁止进行手工电弧焊的焊接:/ Z" X+ M9 C6 Q& W5 ]" g
    当风速>2m/s时,如无有效防护措施,则应禁止进行气体保护焊的焊接。1 V6 I: f, U, ~* R
    4、当焊接作业区出现雨雪等,必须搭设有效的防雨棚以及围护等,否则也禁止焊接。
    6 x" G* A9 o* G" a. f5、当施工现场焊接作业区出现相对湿度>90%时,应停止焊接施工。当环境温度达到一15℃以下时,也应停止焊接作业。9 ^8 e. H: E2 o  S- N# w' S6 ]$ ]. ?) u
    6、焊前应将焊件进行预热:a、预热范围为焊缝坡口两侧各300mm,且应缓慢加热使热量尽量渗透至钢板全厚度,测温点为焊件的加热区. g4 q- S" e; u( n5 h' G% y8 C
    边缘。B、预热温度的选用还应根据实际施焊工件的坡口角度、间隙、拘束度以及热导向等作适当调整,具体操作时,如遇坡口角与间隙: k9 i8 _3 W0 }
    偏大以及T型角接时,则应适当提高预热温度,至少为25一50℃。
    , x9 V7 ~. J! ^C、定位焊以及中断焊接后又重新进行焊接,则也应适当提高预热温度15~25℃。
    & `7 K& S6 A/ K 微信图片_20241006111141_副本_副本_副本.jpg
    9 Q2 c+ i8 P- d7 O% t7、低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用:领用时应置于保
    # i! o2 c: {, O2 s( M+ o" n温筒中:烘干后的低氢型焊条在保温筒15中放置时间超过4应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。
    ( d3 g0 ]* N  ~1 Z' k- f6 U8、焊接前,应认真清除焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物。
    + R2 j( Z2 V& |9 [' V& q& i  D0 z9、坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适宜,7 c6 t1 u% i+ v  M/ M; j
    但最大焊肉厚度不应超过6m,弧时务必填满弧坑。如遇间隙偏大时,宜采用二道错位焊打底,收弧时一定要填满弧坑。
    1 F: \0 P+ z" r  P5 t$ x10、定位焊时,应适当加大焊接电流10~20%,焊肉应饱满,且焊道长度一般均应大于40mm。. _" H* H/ x' G9 x
    11、整个焊接过程必须连续一次焊完,中间可采取安排换人焊接,如中途必须中止焊接,则应注意如下几点:2 K7 U' B9 R1 h9 x  \& Y7 P8 ?7 N# u
    11.1.焊满坡口12以上深度。
    ( d0 v. E, O; z8 v11.2.立即盖上多层石棉布保温,并作好临时固定压紧。: T2 S$ p% D* m) c9 C2 f8 g
    11.3.重新焊接时,需按表一规定再提高25一50℃进行预热,并将板厚方向预热透。
    8 g( o3 ?) c0 f1 V" z11.4.应控制层间温度<230℃,但不应低于预热温度。
    & U; f- l& L9 v( F' m6 ]12.焊道间清理必须较彻底清除焊渣、飞溅、夹灰等。* ?- W. [3 @9 f& m3 t5 u. T( z
    13.焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石棉布,使其缓
    5 R( n8 k1 e* n4 @+ e慢冷却。
    2 t* n+ L) e3 E; Y 微信截图_20240124110417_副本_副本_副本.png
      }( \5 M' ?% M9 t% z14应由现场工艺员或检验员对上述规定的工艺措施进行监督检查,并认真作好施工记录,对于预热温度的检测必须由工艺员或检验员" x; _. a3 _4 p$ _& Z0 [9 m
    复核确认后方可施焊。) |2 a4 C' u  }, u/ k7 ~
    15冬季低温焊接施工时,对氧、乙炔管的解冻,禁止采用铁锤等进行锤击,而应采用热水浸泡或蒸汽加热二种方法进行解冻。
    9 R' l/ ~$ i+ [4 t8 N9 Q- z16另外还需专门制作一批防风保温套来保护氧、乙炔气瓶的控制表等,目的是防止气表冻结而影响气表的正常的运行。
    9 _( B8 C* @& A17雪后必须及时清扫梯子及工作平台上的积雪,并注意防滑。% G+ q+ J8 u' O
    18负温度下构件积雪、结冰或结露时,必须进行清扫后才能进行安装焊接施工。