树状柱结构由于可仿造自然界中树的构型且造型新颖美观、受力合理、承载力高,已得到广泛应 用但树状柱结构的节点部位汇交多根杆件,为 避免杆件汇交部位复杂的相贯线切割和重叠焊缝引 起的应力集中,工程中常采用铸钢相贯节点。, k2 f( b9 N( z# i* @3 X' r
树状柱结构空间三分叉铸钢节点由一支主管和 两支分管在空间汇交而成,分管间的内外壁倒角进 行处理可避免杆件汇交部位形成尖角,减少应力集中的影响
3 {' [7 T5 V# {
6 R, E! T- Q ?( B. _
树状柱结构空间三分叉铸钢节点在仅轴力 作用、仅弯矩作用、弯矩和轴力共同作用三种情况下, 在不同分管施力均影响最大应力及最大应力出现的位 置。在仅轴力作用下,不同分支施力对节点最大应力 的影响程度最大,而在仅弯矩作用下影响程度最小且 与弯矩和轴力共同作用下的影响程度相差不大。除在 仅轴力作用下的节点最大应力出现在两分管施力外, 在仅弯矩作用、弯矩和轴力共同作用时,最大应力的 最大值均出现在三分管受力,且弯矩对节点最大应力 的影响大,因此,在实际工程中,应调整荷载布置, 尽量使节点以承受轴力为主,并使荷载均匀分布在三 分管上。
+ ^* J) t/ r4 o3 \
" b" Y# Z7 z' s6 z6 n树状柱结构空间三分叉铸钢节点当仅受轴 力作用时,除分管间外壁倒角半径从0增大到50mm 外,主管和分管间的倒角半径的变化及分管间内夕卜壁 倒角半径的变化,对节点最大应力影响不显著,最大 应力的最大值均出现在两分管施力,但会显著影响最 大应力的出现位置。因此,在实际工程中,在满足铸 造工艺以及建筑美观的情况下,除外壁倒角半径宜大 于50mm外,其他可相应选取适当的倒角半径。4 n, e" j) `% H4 z3 Q
) K$ {, B3 ^: | \: N+ ^
树状柱结构空间三分叉铸钢节点在仅弯矩 作用、弯矩和轴力共同作用两种受力情况下,主管和 分管间倒角半径及分管之间内外壁倒角半径变化对节 点最大应力影响较大,但相对而言,分管间外壁倒角 半径比内壁倒角半径对节点最大应力的影响程度大, 因此当节点受弯矩作用时,在满足铸造工艺的情况 下,当需减少节点最大应力时,主管和分管之间的倒 角半径以取1000-1500mm为宜,分管间夕卜壁倒角半 径以取50~150mm为宜,分管之间内壁倒角半径以 取0〜30mm为宜。 |
|