TA的每日心情 | 开心 2025-1-24 08:51 |
---|
签到天数: 224 天 连续签到: 1 天 [LV.7]常住居民III
|
马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
铸钢与Q345B焊接施工方案
' i6 A% F8 o( [% B4 h7 B一、铸钢与Q345B钢异种钢焊接施工工艺及措施. M8 M* A/ ^3 [. Q9 G
1、铸钢件材质为G20Mn5与铸钢件相焊钢材质为Q345B。
' \5 ^1 n: |5 q, t2、焊接方法采用焊条手工电弧焊、CO2气体保护焊。焊条型号选用为E5016(牌号为J506)或E5015(牌号为J507);焊丝型号选用为ER50-6的实芯焊丝或型号为E501T-1的药芯焊丝,直径中1.2,保护气体为C02。
* C ?3 ^! I9 R; z" u3、焊接材料的使用应符合下列规定:- P4 n% w) f- j0 ~+ ]/ D" v1 \
3.1.焊条、焊丝等应储存在干燥、通风良好的地方,并由专人保管:3.2.焊条在使用前,必须按产品说明书和有关工艺文件规定进行烘干:3.3.低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用;领用时应置于保温筒中;烘干后的低氢型焊条在保温筒中放置时间超过4h应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。3.4.焊丝应无油污、锈蚀,镀铜层应完好无损;
R& b3 X* G9 r( {/ q/ \7 X3.5.焊条烘干装置及保温装置的加热、测温、控温性能等应符合使用要求:C02气体保护焊焊接用的C02气瓶必须装有预热干燥器,使用前应接通电源: q! T; \! N4 ?; V
3.6、采用C02气体保护焊,所采用的C02气体纯度不应小99.99%。
. D3 \# V. O7 W' d( s1 S4、焊接前,应清除铸钢节点焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物,并露出金属光泽。
- [& A5 T. n" H0 s% a7 X5、焊接时,应严格执行焊接工艺要求。
. B8 V h, n ~3 l3 a) @( S6、施焊前,焊工应认真检查焊接部位的组装和表面清理的质量,如不符合要求,应修磨或补焊后方能施焊。4 B+ x5 [) M" Z9 S" Q
7、焊接规范参数见作业指导书
) D- U$ c" J: O* {/ v- a
8 x5 Y6 y. t4 w% x2 I
8、不应在焊缝以外的母材上打火、引弧。
* @" U/ j3 W3 }& {) v! U# f9、严禁在接头坡口间隙填塞焊条头、铁块等杂物:1 B8 D5 ^$ d( t5 X, ^/ w4 K
10、定位焊缝所采用的焊接材料应与正式施焊相同。定位焊缝应与最终焊缝有相同的质量要求。定位焊缝厚度不应超过设计焊缝厚度的
! D) B, F$ G8 W; ]23,定位焊缝长度应大于40mm,并应填满弧坑。定位焊与正式施焊要求一致,定位焊预热温度应高于正式施焊预热温度15~25℃。
) X) C# K; x! Z; s5 e$ U% E11、焊接时的预热温度,用电阻测温计测量加热到90℃~100℃,停止加热15分钟后,再测量各向温度基本一致后继续加热至120℃' o. e4 K& X( d: e. C2 {$ T
~150℃。预热方法采用火焰加热器加热或电加热器加热,其加热区域范围应在焊接坡口两侧各300mm。采用火焰加热器加热时,预热应1 a2 {5 w) V! u- L3 O
缓慢加热,以使热量渗透板厚全厚度。测温应在加热器移开以后进行。测温点应在离电弧经过前的焊接点各方向不小于100mm处,测9 R7 x* n0 s! P
温一般应有检验员负责,并做好施工记录。
) |5 c. C4 O4 N* ]+ M R$ d; |12、焊接过程应连续,如中途停焊,必须注意如下两点:(1)至少应焊满坡口深度12以上,并立即覆盖保温棉进行保温缓冷:(2)焊前8 M; x4 | G( t3 I) w
应重新进行预热并达到规定要求温度。同时还应控制道间温度,其温度应控制为<230℃。
) I2 t/ s, x) Y' l13、多层焊施工应符合下列要求:" o5 M, W9 o8 E7 s0 x; ?$ p
13.1.多层焊接时应连续施焊,每道焊缝焊毕,即以风铲或手锤清除焊渣及表面飞溅物,以振动消除部分应力:发现影响焊接质量的缺陷时,( x$ e: m) w ~
应清除后方可再焊。在连续焊接过程中应控制焊接层间温度,使其符合工艺文件要求。遇有中断施焊的情况,应采取适当的后热、保温措
3 \( S. E4 b2 v1 ^1 x" l9 w施。再次焊接时重新预热温度应高于初始预热温度:9 k# n G) [2 \- k
13.2.坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适
: ~- m8 Z/ T3 |宜,但最大焊肉厚度不应超过6mm,收弧时务必填满弧坑。
+ W3 f/ v1 p$ Y( g* i5 K14、单道焊的焊道宽度应控制在焊条直径的3.5倍以内:对于c02气体保护焊,单道焊的焊道宽度应小于16mm,否则应采用分道焊。
9 F! Q1 K% I5 h- X15、焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热至250℃左右,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石
! `/ T( D) G# ]/ W* A棉布包裹使其保温2小时左右。
" m2 A6 I5 s- T3 Z: B( f16、焊接质量检验应在焊接结束后24小时后进行。焊后对焊缝表面进行打磨修饰,焊缝外观质量与外形尺寸要求等应满足图纸要。焊
y" t) j2 O9 C7 J缝内部质量等级为一级时,则应进行100%的UT检测。
9 t6 c# H$ }7 z6 l2 Q17、焊接缺陷的返修
& [. j: V; `/ d9 z7 N
; a( c: d# a4 ?/ c( r17.1.焊缝表面缺陷超过相应的质量验收标准时,对气孔、夹渣、焊瘤、余高过大等缺陷应采用砂轮打磨、铲凿等方法去除,必要时进行焊补:. I8 U: p7 P' F a
对焊肉不足、咬边、弧坑等缺陷应进行焊补。, |! S1 M$ B$ I
17.2.如超标缺陷为气孔、夹渣、焊瘤、余高过大或接头鼓凸等,应采用砂轮打磨修饰等加以清除,必要时应进行焊补,对焊缝尺寸不足,
4 @; Q# L% ^. I5 a6 @0 y+ ?局部缺肉、凹陷、低洼、咬边、弧坑未填满或角焊缝过渡不良等缺陷应进行焊补,而后打磨修饰。/ U( |" E: c3 \3 k
17.3.对无损检测确定的焊缝内部存在的超标缺陷,在返修前应首先根据无损检测报告确定的缺陷位置、深度、大小、长短等采用砂轮打
7 C( J7 C, u# p+ Q. `7 E) m; G磨或碳刨清除缺陷。缺陷为裂纹时,碳刨前应在裂纹两端钻止裂孔,并清除裂纹及其两端各50mm长的焊缝或母材。8 I& p6 a! Q$ V% s/ h
17.4.清除缺陷时应刨槽加工成底部呈圆弧形,而前、后、左、右侧边等均应加工成斜坡,近似焊接坡口,如采用碳刨则还应采用砂
: A9 [ A. ?$ _$ x2 `2 K5 f轮打磨清除其表面的渗碳层与熔渣等。必要时还应采用磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底清除。
; Y9 K- p z3 F* @# O+ z1 j w17.5.返修前如需进行预热,预热温度参照施焊前的预热温度进行控制。+ S% N5 q! n+ w& V4 [: W" w0 ~
17.6.焊接返修时应在坡口内引弧,熄弧时应填满弧坑:多层焊时,焊层之间接头应错开,焊缝长度一般应不小于100mm:当焊缝长度
- t! s- Y" N& u7 Z. k& u7 I; Q超过500mm时,应采用分段退焊法。
- W3 N$ D/ [/ [5 \* H8 p0 P0 a17.7.返修焊接时应连续进行,但应控制层间温度<230℃,且还不应低于预热温度。焊接过程中宜采用锤击法作局部消应处理,但打 k b; ]9 w3 g2 `- t* D
底焊缝及盖面焊缝等禁止用锤击法。5 ?, y1 }( `7 E
17.8.为防止产生裂纹,宜采用焊后立即进行后热保温缓冷措施。
4 ]9 ~* {4 ]) l" q; P8 m1 c+ S17.9.同一部位返修不宜超过二次,对一次返修后仍不合格的部位应由焊接技术人员重新制订返修方案,经焊接工程师审批后方可实施返修。( P% x$ D* s+ X! L% a- L6 [
17.10.返修焊接时应由焊接工程师到场进行技术交底,并进行指导和监督。1 r% v) m6 Z( ]9 b% c& R
二、冬季焊接施工工艺措施4 ^8 K* W7 W8 O
1、在进入冬季焊接施工前应对全体焊工,装配工以及施工管理人(含工艺员、检验员、焊条库保管员等)进行一次较详细的冬季焊接施
! O. V( Q% _2 ~0 C) v工的专题技术交底,并作好记录。' G6 D( P) l6 g, Y# w1 J
2、对于现场焊接施工作业区环境温度在5℃以上时,对一般的焊接位置仅作加热除湿处理即可。采用氧乙炔火焰对坡口两侧至300mm2 _- t! S* d+ H$ b) s/ a5 k. w
进行加热,其温度为20℃以上,测温点为加热区的边缘。3 {* h4 s( s4 y3 S) a4 [
3、焊接作业区如风速较大时,必须搭设挡风棚或防风围护,以确保焊接区电弧的稳定以及焊缝的正常冷却条件。地面拼装焊接时,可
# C( f! m8 a9 z8 S搭设临时围护棚:高空作业时,可将焊接平台四周用帆布围起来,平台面防护采用阻燃材料遮蔽严实,既挡风,又可以使熔渣、飞溅等留" X$ _/ g5 W- n* ^
在平台上,不至于造成火花下溅伤人。如无有效防护措施则停止焊接。当风速>8m/s时,如无有效防护措施则禁止进行手工电弧焊的焊接:
7 K' R5 p( n3 c. {( @" }当风速>2m/s时,如无有效防护措施,则应禁止进行气体保护焊的焊接。
' A, X. |) o* O" s& s8 D4、当焊接作业区出现雨雪等,必须搭设有效的防雨棚以及围护等,否则也禁止焊接。
, Z3 u/ N6 Q8 c$ w& }' N5、当施工现场焊接作业区出现相对湿度>90%时,应停止焊接施工。当环境温度达到一15℃以下时,也应停止焊接作业。% n9 t6 ^, E8 Y; ^/ a
6、焊前应将焊件进行预热:a、预热范围为焊缝坡口两侧各300mm,且应缓慢加热使热量尽量渗透至钢板全厚度,测温点为焊件的加热区! C/ g( }1 @1 L0 b [
边缘。B、预热温度的选用还应根据实际施焊工件的坡口角度、间隙、拘束度以及热导向等作适当调整,具体操作时,如遇坡口角与间隙& ^" H ]/ z% U/ h2 c
偏大以及T型角接时,则应适当提高预热温度,至少为25一50℃。 |7 E4 b3 O" _. }
C、定位焊以及中断焊接后又重新进行焊接,则也应适当提高预热温度15~25℃。: c4 I& R$ e5 i3 L
' H( }" [9 i: j- |* M7、低氢型焊条烘干温度为350一380℃,保温时间为1.5一2h,烘干后应缓冷并放置于110~120℃的保温箱中待用:领用时应置于保
$ u+ v; b" L) l% w温筒中:烘干后的低氢型焊条在保温筒15中放置时间超过4应重新烘干:焊条重复烘干次数不宜超过2次:受潮焊条不得使用。$ ~9 v1 h( n7 Q }: c; u" U
8、焊接前,应认真清除焊接坡口处表面的水、氧化皮、锈、油污等杂物。
' c( h: n$ z1 W- A7 i6 i9、坡口底层焊道采用焊条手工电焊焊时宜使用直径不大于4mm的焊条施焊或采用气体保护焊施焊,底层根部焊道的最小尺寸应适宜,
) C, Z* T4 y! _5 k1 z$ U! B5 b但最大焊肉厚度不应超过6m,弧时务必填满弧坑。如遇间隙偏大时,宜采用二道错位焊打底,收弧时一定要填满弧坑。* B6 p; K+ w$ Q' k
10、定位焊时,应适当加大焊接电流10~20%,焊肉应饱满,且焊道长度一般均应大于40mm。
; {' q# y5 S3 [8 S7 V11、整个焊接过程必须连续一次焊完,中间可采取安排换人焊接,如中途必须中止焊接,则应注意如下几点:9 g' E2 m8 g& P2 p+ L+ l2 B# Y G) C
11.1.焊满坡口12以上深度。1 E2 f. ^. l* ~) \! Q) s- w
11.2.立即盖上多层石棉布保温,并作好临时固定压紧。
' r- ^! I( ]* p11.3.重新焊接时,需按表一规定再提高25一50℃进行预热,并将板厚方向预热透。
1 v g+ w% E+ N$ i11.4.应控制层间温度<230℃,但不应低于预热温度。( J u3 B6 q/ G1 X3 ~; Y2 o9 j
12.焊道间清理必须较彻底清除焊渣、飞溅、夹灰等。+ o: H( U7 d( g. T J Z- `% O
13.焊接结束后应立即采取焊后保温缓冷措施。必要时也可采用火焰加热,以适当提高焊接区域的温度,而后是覆盖多层石棉布,使其缓. s6 H% u, h- e) i
慢冷却。0 _* W. \) i5 q
( }* w4 l8 I9 }! S) G9 G14应由现场工艺员或检验员对上述规定的工艺措施进行监督检查,并认真作好施工记录,对于预热温度的检测必须由工艺员或检验员
- P9 t5 f' g/ q( u" n; D复核确认后方可施焊。
* `8 [7 M! B- _8 V/ c" v15冬季低温焊接施工时,对氧、乙炔管的解冻,禁止采用铁锤等进行锤击,而应采用热水浸泡或蒸汽加热二种方法进行解冻。
7 k- M9 D% h d4 `16另外还需专门制作一批防风保温套来保护氧、乙炔气瓶的控制表等,目的是防止气表冻结而影响气表的正常的运行。5 ` v: ?' t7 G) D
17雪后必须及时清扫梯子及工作平台上的积雪,并注意防滑。
) F0 H+ |7 t: m/ i. r18负温度下构件积雪、结冰或结露时,必须进行清扫后才能进行安装焊接施工。 |
|