纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 5698|回复: 13

[求助] 光谱仪打出的斑点周围发白的原因?

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-18 09:59
  • 签到天数: 150 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-3-28 16:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    最近我们光谱仪打出的斑点周围发白,碳稍高,我们怀疑是氩气不纯,可供应商说氩气经过100%检测,
    能达到99.999%的纯度,请大家讨论分析。

    该用户从未签到

    发表于 2012-3-29 07:27:30 | 显示全部楼层
    看你分析的材质,用光谱仪做铸铁所激发的点跟碳钢是有区别的,铸铁激发的斑点周围是发白的,而碳钢周围则是黑的,分析铸铁要求铸铁必须是白口化的,不然C、Si等是分析不准的。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-18 17:01
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2012-3-29 16:35:40 | 显示全部楼层
    还要看样品磨制的效果

    该用户从未签到

    发表于 2012-3-30 08:09:28 | 显示全部楼层
    我们曾经有一次火花台莫名其妙的进水,内透镜和UV透镜都有水汽,导致激发的斑点是白色的。后来我们持续吹氩气,就慢慢恢复正常了。还有一种我遇到的情况是激发处如果严重偏析的话,斑点也是白色的。

    该用户从未签到

    发表于 2012-3-31 11:08:36 | 显示全部楼层
    是不是你的气不稳定,可以多打两个空白看,再看你的压力表是不是正常的,
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-29 14:10
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2012-3-31 13:01:04 | 显示全部楼层
    对于铸铁凝聚放电是好的,扩散放电(白点)是不好的,主要考虑氩气是否被污染!!比如氩气罐到光谱的管子,火花台是否进水汽、是否漏气、试样是否白口化等。是否一直这样,还是做了什么改动后变白了。请说清楚点

    该用户从未签到

    发表于 2012-5-27 22:36:06 | 显示全部楼层
    管道漏气?用肥皂水试试
  • TA的每日心情
    开心
    2017-10-21 10:25
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-6-15 21:11:57 | 显示全部楼层
    主要是氩气纯度问题,其次就是制样平整度的问题,还有就是气路或激发室没有用废样打(这个一般容易避免)。

    该用户从未签到

    发表于 2012-7-4 23:48:05 | 显示全部楼层
    首先看你什么材料的,铸铁发白正常,钢发白就不正常了
    然后就是氩气不纯或者试样激发面有水。

    该用户从未签到

    发表于 2012-7-28 16:38:53 | 显示全部楼层
    我现在用岛津的光谱仪进行打一种高硅(5%以上)低碳(0.1%以下)的合金,怎么打都发白,不知什么原因,而打普通铸铁,铸钢都发黑。
  • TA的每日心情
    郁闷
    昨天 14:14
  • 签到天数: 1824 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-5-8 22:36:15 | 显示全部楼层
    昨晚开炉就遇到了怎么打都是发白的情况,碳含量偏高的离谱,今早专门进行调试的人过来了说以前每年在5,6月份都会出现一次,慢慢打碳会铸件降低下来,到4.0左右重新做标准化。早上从20+打到8左右的时候突然转向上升,后来我走了不知道怎么处理的。刚才告诉我换了瓶氩气又好了,估计是6号换的氩气有问题,通常换过氩气后做标准化。从昨晚到我今早走,前后打了有上百次样
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-4-25 08:54
  • 签到天数: 91 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-5-9 18:40:24 | 显示全部楼层
    回复 11# 铸造小猫 我们也是每年这段时间会出现,一直没有找到原因。请分享原因分析
  • TA的每日心情
    郁闷
    昨天 14:14
  • 签到天数: 1824 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-5-9 19:19:59 | 显示全部楼层
    回复 12# ccb926
    现在想想应该不全是气体的问题,难道是湿度偏大?现场的温湿度计显示湿度在70,属于正常范围内,有结果多沟通下。
  • TA的每日心情

    2017-7-25 14:17
  • 签到天数: 62 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-5-11 10:13:42 | 显示全部楼层
    回复 2# lyshenw


    前辈能说明下为什么不白口的铸铁打出来的C  si是不准的呢
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2024-9-28 20:13 , Processed in 0.254698 second(s), 22 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表